已采納1. 回答:關鍵線路BEGIK和AEGIK 1)第一次趕工關鍵線路上A和B需同時壓縮,最多同時壓縮2天,趕工費2×1+2×1=4萬;剩余的3天必須全部在E上壓縮,趕工費3×1.5=4.5萬。 2) 第二次趕工只能全部在I上壓縮3天,趕工費3×1.5=4.5萬 2.回答: 1) 原計劃費用:10+5+15+8+32+90+80+4+30+4+2=280萬 2) 總的趕工費用:4+4.5+4.5=13萬;變壓器干燥增加費用:3萬;提前五天獎勵:25萬 趕工后實際費用為:280+13+3-25=271萬 3. 回答: 1) 可采用的加熱方法有:油箱鐵損法、銅損法、熱油法、熱風法、紅外線法 2) 大型變壓器必須經過靜置12h才能進行耐壓試驗;小容量變壓器,一般靜置5h以上才能進行耐壓試驗(這兩條可不答);進行耐壓試驗前,必須將被試驗元件用搖表檢查絕緣狀況后,才能進行交流耐壓試驗。 4. 回答:可將變配電工程作為建筑電氣中的動力工程,作為具有獨立使用功能的子單位或分部工程進行竣工驗收。竣工資料待整個商務樓變配電工程竣工后作為整個工程竣工資料的一部分進行歸檔。