阿杰 2012-08-25 14:05:04 | 廣東省 安裝 | 1361查看 6回答
綜合布線問題
請問下這圖中電話插座跟網絡插座的線需要每一個都連接到弱電箱,那么管需要分開也就是每一個網絡插座都配一根管和線連到弱電箱嗎。還是管可以用同一根。但每一個網絡、電話插座的線分開連接到弱電箱呢。。如果是用同一根管里面穿六根線需要多大的管呢。。如果分開又需要多大管呢。圖紙沒表明
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、從你的圖中看:網絡、電話插座的一般至弱電箱是一根管子,這根管子一般25的就夠了 2、插座之間根據你的圖紙應該是串聯的,這個管徑一般20就夠了。 為了最后決算和規避風險,建議最好發個聯系單讓甲方確認下管徑及敷設方式。
2012-08-25 15:33:16
-
插座水平管可以共用,立管分開,弱電箱出來的立管及水平管可以共用32的管即可,其它用15的管
2012-08-25 15:05:36
-
網絡電話可以共管也可以分開敷設,你這個插座比較多,最好是分開敷設,分的比較清楚,2根25的管子從弱電箱引至弱電插座
2012-08-25 16:29:18
-
在實際施工中同一根管子穿六根線至不同的三個點位操作性是非常差的,幾乎沒有這種做法,除非前期布管失誤,每根20的管穿兩根線即可,通常即可走墻面也可走地面。 準確的回答一定要給出房屋的性質及六個插座之間、弱電箱和插座之間的距離及相對位置,上下還是水平。 樓下《青春不在》的做法屬【野路子】,不可取,沒有理解綜合布線的概念和樓層弱電間電話和網線配線架的分布和種類,正規系統不可能用這種做法。
2012-08-25 17:35:08
-
網絡和電話為一個出線口就是一根線,雙口面板就是兩根線。每根線都得要從弱電機柜里引出。六根線可以共管敷設,用鋼管為DN25,用JDG管為 32的。
2012-08-25 17:58:55
-
建議您在廣聯達資料庫搜索下 大概會有你要的信息的 謝謝
2012-08-27 08:13:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看