李 2012-08-23 16:12:57 | 河北省 安裝 | 1634查看 4回答
配電箱預分支電纜標注
如圖 是1~26層主電纜是YDF-YJV-(4*150+E70),支電纜YDF-YJV-(2*50+E25) 還是1~13是YDF-YJV-(4*150+E70) 14~26為YDF-YJV--(2*50+E25)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖 是1~26層主電纜是YDF-YJV-(4*150+E70),支電纜YDF-YJV-(2*50+E25) 還是1~13是YDF-YJV-(4*150+E70) 14~26為YDF-YJV--(2*50+E25) 答:主電纜為YDF-YJV-(4*150+E70),支電纜為YDF-YJV-(2*50+E25) 。
2012-08-23 17:35:57
-
1-13層是一個回路、14-16層是一個回路,都是用主電纜應該是YDF-YJV-(4*150+E70),支電纜為YDF-YJV-(2*50+E25) 。
2012-08-24 09:34:25
-
如圖 是1~26層主電纜是YDF-YJV-(4*150+E70),支電纜YDF-YJV-(2*50+E25)
2012-08-24 16:55:55
-
從這張圖上看,和你說的應該是 1~13是YDF-YJV-(4*150+E70) 14~26為YDF-YJV--(2*50+E25) 你在結合下系統圖看看應該就更明確了。 那是不是三十二層,如果是的話,那就是1-13,14-26 ,27-32
2012-08-23 16:21:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看