匿名用戶 2012-08-20 22:10:14 | 河南省 安裝 | 15658查看 5回答
電纜溝寬度和深度如何確定
圖紙說明,電纜溝深度不能低于700mm,電纜套管為直徑100的石棉套管。 請問,電纜溝的土方高度和寬度如何確定,定額是套安裝的人工挖電纜溝,還是套土建的管溝挖土方。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套用安裝定額第二冊第八章電纜 章節中的相應子目,在定額的第八章電纜的章節說明中有描述“關于電纜溝的尺寸”,你看看?。丛O(shè)計說明,要求回填砂子還是土,抑或先砂后土;還有鋪砂蓋磚,這個主要看有沒有要求了)
2012-08-21 08:35:10
-
電纜套管為直徑100的石棉套管,那么溝底寬:DN100-200的,寬度是0.7m 深度按700mm就可以的 電纜溝的土方套安裝的人工挖電纜溝
2012-08-20 22:31:07
-
按照圖集做,電纜溝套安裝定額
2012-08-20 22:27:20
-
圖紙說明,電纜溝深度不能低于700mm,電纜套管為直徑100的石棉套管。 電纜溝的土方高度是800寬度是500,定額是套安裝的人工挖電纜溝.
2012-08-21 09:20:31
-
電纜溝寬度和深度應該看該電纜為直埋還是電纜溝: 1、若是電纜直埋,則應該查看第二冊第八章電纜說明,里面確定了電纜溝尺寸與電纜根數的關系; 2、若是電纜溝,則應該確定是上人溝還是不上人溝,具體做法可以參考圖集,對電纜溝的尺寸要求可以咨詢設計
2012-08-21 09:26:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看