11g中框架柱的鋼筋算法
在上層露處長度中,這個長度是多少,Hn是指層高,還是柱的凈高。柱的凈高是否要減梁
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
傳三張畢業(yè)設計時自己做的表格給你??纯词欠衲軒偷蒙夏恪K愕氖嵌覭Z的鋼筋量,其上下是否有柱子對其有不同影響。KZ3<KZ1<KZ4<KZ2。KZ2的鋼筋伸入上層既大家回答的max(Hn/6 hc 500),下層無柱,軟件判斷為基礎,向下有基礎插筋。KZ4與KZ2的不同之處是,軟件判斷其為頂層柱,錨入板內,這個錨入值小于max(Hn/6 hc 500)。KZ1,KZ3同理。
2012-08-20 17:04:20
-
HN是柱子的凈高 就是層高-梁高 露出長度 看是不是嵌固部位 如果是嵌固部位 取HN/3 非嵌固部位 是(HN/6 hc 500)取大 HC是柱子的大邊 你看下三維 那根柱子是否有梁相交 你有1600寬的柱子? 是不是暗柱啊 如果是暗柱 就改成暗柱 還有 你的計算式 是鋼筋變徑了
2012-08-20 12:10:58
-
你好,hn是柱子凈高,(層高-梁高),圖集說的非常明確 ,是否修改計算設置,還有就是柱子縱筋不是首層,首層以上的縱筋按層高計算,因為基礎層柱子鋼筋已經錯開,
2012-08-20 14:09:45
-
恩德 支持樓上的 學習下
2012-08-20 14:37:27
-
Hn柱凈高=層高-梁高?;A層柱凈高=基礎頂至底層梁底的高度。 進入標準層就按層高算了,不能按柱凈高了,因為基礎層的柱插筋和錯差都已設置好,出了基礎在每層施工時直接加一個層高就可以;你說的基礎部分減了梁高我個人認為應該是計算錨固的原因。
2012-08-20 14:51:49
-
在上層露處長度中,這個長度是柱凈高的1/6、柱截面中較大寬度邊、500三者中大值。當你上部還沒有畫上柱梁等時,軟件會默認按層高計算,當你在畫上上層柱梁等后才會更新過來。Hn是柱的凈高。柱的凈高是要減梁??茨闵喜渴欠袢慨嬐暾?。
2012-08-20 19:01:05
-
這個不難理解啊 上面的前輩連圖集都弄出來了 ..... 不用的吧 簡單的說 露出長度你就可以當做插筋 插筋妹子你該懂得的吧 這個就是為了方便施工 要不你柱子是不是得植筋了? 柱子不讓植筋的吧? 然后我沒看到你的圖中有hn 如果你說的是4800 那個數值的代號 那個必須是柱子在這層的全部高度啊 就是應該等于層高的 層高-插筋長度 +錨固 這個不是就和你手算鋼筋長的時候一樣了么 提料都可以用這個的. 明白了吧 妹紙