匿名用戶 2012-08-20 11:02:10 | 四川省 其他專業 | 874查看 3回答
關于電氣配線的問題
我有一份簽證,施工單位寫的原配線只有2.5m2和4m2的不能滿足負荷要求,現在施工單位要求空調插座配3*16的線,普通插座3*4的線,三相插座配3*10的線,請問合理不? 還有那個三相插座的配線是否有問題,我百度了一下三相是4根的配線。問題補充:就是一般辦公室的配線沒有什么特殊用途。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我有一份簽證,施工單位寫的原配線只有2.5m2和4m2的不能滿足負荷要求,現在施工單位要求空調插座配3*16的線,普通插座3*4的線,三相插座配3*10的線,請問合理不? 應該是 合理的; 還有那個三相插座的配線是否有問題,我百度了一下三相是4根的配線。 要看設計圖是否合理的了;
2012-08-20 11:05:56
-
忽悠你的,只是手段不高明。
2012-08-22 16:32:35
-
我有一份簽證,施工單位寫的原配線只有2.5m2和4m2的不能滿足負荷要求,現在施工單位要求空調插座配3*16的線,普通插座3*4的線,三相插座配3*10的線,請問合理不? 還有那個三相插座的配線是否有問題,我百度了一下三相是4根的配線。 一般辦公室空調插座4m2的線,普通插座2.5m2線,三相插座配(如帶熱水器3*10+1*6mm2)線就夠了 三相是4根的配線,你說的沒錯,三相電源最少4根線,現在加接地保護還有5根線的。 他們在借機索賠,只是伎倆太低,別輕易給他們辦變更。
2012-08-20 11:55:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看