女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構嗎?

    各位老師,新年好!請看截圖,定額P228頁7-(4).請問一,4-55,暖氣、電纜溝子目 適用于的暖氣溝、電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構嗎?如果是磚結構肯定不會套第四分部了。二,如果配筋,無論尺寸都是套池溝子目嗎?謝謝

    暖氣溝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    4-55,暖氣、電纜溝子目 適用于的暖氣溝、電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構,這指的是小型的溝槽,如果是磚結構肯定不會套第四分部了。如果大型鋼筋混凝土溝槽,都不能套池溝子目,那個就要套相應的底、壁、頂板子目。

    2014-02-12 08:52:05 

  • 一,4-55,暖氣、電纜溝子目 適用于的暖氣溝、電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構嗎?如果是磚結構肯定不會套第四分部了。

    4-55子目不是必須為無筋混凝土結構的,如果設計有配筋,應該按設計計算鋼筋用量,套鋼筋相關的子目計算鋼筋費用的。如果是磚砌暖氣溝、電纜溝、排水溝,就不能套第四分部的子目計算了,應該套第三分部相關的子目計算了。

    二,如果配筋,不是無論尺寸都是套池溝子目,暖氣溝、電纜溝、排水溝同樣應該套4-55、12-B1及相關的鋼筋子目計算的。

    2014-02-12 15:34:39 

  • ???? 定額P228頁7-(4)一,4-55,暖氣、電纜溝子目 適用于的暖氣溝、電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構的,如果是磚結構肯定不會套第四分部了。二,如果配筋,也可是套池溝子目的,鋼筋可以單獨套定額子目。

    2014-02-12 08:40:49 