匿名用戶 2014-02-11 20:50:03 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1903查看 3回答
電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構嗎?
各位老師,新年好!請看截圖,定額P228頁7-(4).請問一,4-55,暖氣、電纜溝子目 適用于的暖氣溝、電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構嗎?如果是磚結構肯定不會套第四分部了。二,如果配筋,無論尺寸都是套池溝子目嗎?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納4-55,暖氣、電纜溝子目 適用于的暖氣溝、電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構,這指的是小型的溝槽,如果是磚結構肯定不會套第四分部了。如果大型鋼筋混凝土溝槽,都不能套池溝子目,那個就要套相應的底、壁、頂板子目。
2014-02-12 08:52:05
-
一,4-55,暖氣、電纜溝子目 適用于的暖氣溝、電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構嗎?如果是磚結構肯定不會套第四分部了。
4-55子目不是必須為無筋混凝土結構的,如果設計有配筋,應該按設計計算鋼筋用量,套鋼筋相關的子目計算鋼筋費用的。如果是磚砌暖氣溝、電纜溝、排水溝,就不能套第四分部的子目計算了,應該套第三分部相關的子目計算了。
二,如果配筋,不是無論尺寸都是套池溝子目,暖氣溝、電纜溝、排水溝同樣應該套4-55、12-B1及相關的鋼筋子目計算的。
2014-02-12 15:34:39
-
???? 定額P228頁7-(4)一,4-55,暖氣、電纜溝子目 適用于的暖氣溝、電纜溝、排水溝都必須是無筋的混凝土結構的,如果是磚結構肯定不會套第四分部了。二,如果配筋,也可是套池溝子目的,鋼筋可以單獨套定額子目。
2014-02-12 08:40:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看