cifddp@163.com 2012-08-15 11:58:48 | 廣東省 安裝 | 1793查看 3回答
安全圍護、路燈防雷接地套定額?
安全圍護要怎么套定額?路燈防雷接地是否是套接地母線子母?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安全圍護要怎么套定額?路燈防雷接地是否是套接地母線子母? 答:安全維護包含在安全文明施工之內(nèi)了,不需要單獨計算的。 路燈接地有兩種,一種是單獨每一個路燈一接地,那么這個接地就計算一根接地極和一段適量的接地母線;還有一種就是回路接地,就是這個回路里面的路燈通過一根扁鋼或者圓鋼連接在一起,與配電箱接地連接,這個時候就直接套用接地母線計算就好了。
2012-08-15 17:37:31
-
安全圍護要怎么套定額? 安全圍護不在計算包括在文明施工措施費內(nèi)。 路燈防雷接地是否是套接地母線子母? 不需要掏接地母線的,可以逃接地極
2012-08-15 14:15:17
-
安全圍護包括在文明施工措施費內(nèi) 套接地級定額
2012-08-15 16:51:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看