zxdcqkf 2012-08-13 09:53:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 976查看 2回答
關于板筋的布置
如圖:三個黃色圈的板筋定義為跨板受力筋還是板負筋呢? 問題一:定義成跨板受力筋,通過計算,發現分布筋只會出現在超出板的兩端, 即看起來像負筋的部分,而板的中間部分則不會出現分布筋。 實際施工布筋的情況是否是這樣的呢?(即兩端有分布筋,中間沒有) 問題二:定義成負筋的話,就要先手動計算出負筋的長度,即一端可用圖紙的標注 1070,另一端用板的跨長+1190(1200或1220)得到負筋的另一端長度 通過計算,這樣的話分布筋就會全部布置上。即在板中和板外的兩端。 所以,請問實際施工中,分布筋到底是如何布置?這樣才好根據施工采用到底 定義成跨板受力筋合適還是定義成負筋合適。 問題三:如果實際施工在板中是需要分布筋的話,那么以后凡是遇到此類板筋都 定義成負筋啦,就不會有跨板受力筋存在了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三個黃色圈的板筋定義為跨板受力筋, 實際施工布筋時兩端有分布筋,中間沒有。
2012-08-13 12:32:47
-
可以用板受力筋定義也可以用板負筋定義。
2012-08-13 13:39:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看