73 2012-08-11 00:20:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1755查看 2回答
構造柱在板上的鋼筋預留問題
師傅,就是請問你,在板上那個預留構造柱的插筋該怎么處理?。≈x謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納構造柱一般生根在下層梁或圈梁中,很少直接生根在板上的;設計生根在板上的就在板上預留插筋,應達到錨固長度。
2012-08-11 05:22:45
-
現(xiàn)在框架結構工程構造柱在板上生根都是按植筋考慮,這樣給施工時預埋省去很多麻煩,這在工程設置里的計算設置--砌體墻--構造柱里設置成上下植筋就行了。
2012-08-11 05:47:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看