476415835@qq.com 2012-08-09 19:22:32 | 河南省 安裝 | 5040查看 6回答
電氣配管暗配,有沒有規范明確說是就近原則還是按圖量??????
電氣配管暗配,有沒有規范明確說配管工程量是就近原則還是按圖量取,電氣施工圖應該只是個示意圖吧,很多圖紙各個回路怕重合在一起看不清而把回路繞了一些比較遠的距離,現在施工方硬要按照圖紙量取,我有沒有明確的依據,怎么辦???問題補充:但是我個人覺得電氣施工圖管線布置只是一個示意圖而已啊,現場也是就近敷設原則呀,好郁悶啊
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應執行就近原則,圖紙畫的只是示意圖。但就近要符合實際施工,比如碰到電梯井、水井、樓梯就得繞一下。
2012-08-10 16:25:53
-
回復:有些設計明確或地區規定按照眼沿圈梁等布線管時,可以結合設計意圖按照設計或地方規定執行計算工程量,沒有明確說明,做預算時嚴格執行圖紙設計是沒有錯的。結算時有確鑿的證據是按最短距離布線的可以按最短距離計算工程量。
2012-08-09 22:17:12
-
電氣配管暗配,沒有規范明確說是就近原則。應該按施工圖標注的管線計算工程量;與施工圖不一樣的管線應該有設計變更。
2012-08-10 06:19:07
-
電氣配管暗配,應該是按照圖紙施工,圖紙一般也是按最短距離設計的,隨意變更圖紙是要經過設計的
2012-08-10 18:02:30
-
有的設計院在設計說明上有,說是按照最近距離及算配管,個人覺得如果設計說明上無說明,那就按照設計圖紙計算,因為施笵是計算工程量的依據。如果你覺得應該按照最短距離計入,那么你可以去現場看看,他們實際埋管的時候是按照圖紙畫的示意圖配的還是按照最短距離配管的,這種情況,無論采用何種方式都具有說服力。不過現場大部分都是按照圖紙施工的,除非遇到管線交叉或者施工難度很大的情況下才改動配管位置
2012-08-09 19:51:30
-
正常情況下,結算就應按圖紙設計結算。如果你認為的這個地方應該就近走,那個地方應該就近走,那不亂了嗎?而有些施工單位就按圖施工的,可你給的確少了。不合理。
2012-08-10 09:00:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看