  • 消防電計算

    ZR-RVS-2*1.5我想知道這是什么線,算量時是套電線導管還是電纜導管的子目
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    ZR-RVS-2*1.5阻燃銅芯聚氯乙烯絞型軟接電線,算量時,算出的單根長度不用乘以2的,計價時,仍然套的是電線,管子還是用電線管就可以的、

    2012-08-10 08:57:27 

  • ZR-RVS-2*1.5 中ZR表示阻燃,RVS-2*1.5 表示二芯軟導線,套用20導管就可以了,電纜導管管徑比較粗,不適合這個的,

    2012-08-09 18:07:11 

  • 回復:屬于電線,不過是二芯的雙絞線而已,不需要計算單根長度,二芯就是一根。

    2012-08-09 22:32:36 

  • ZR-RVS-2*1.5阻燃銅芯聚氯乙烯絞型軟接電線、套電線導管。

    2012-08-09 17:01:09 

  • ZR-RVS-2*1.5阻燃銅芯聚氯乙烯絞型軟接電線,是兩芯軟絞線。算出單根的長度就可以,不用乘以2,套用電線子母,配管按圖示型號套價即可。

    2012-08-10 09:44:45 