衛武 2012-08-08 09:51:16 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 327查看 6回答
鋼筋抽樣軟件
第一層層高3.44米,框柱頂標高設為層頂標高,底標高設為層底標高,可是框柱的箍筋卻多出很多,是怎么回事?我基礎層的框柱正常。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你查看下基礎層里改框柱的箍筋數量,軟件計算時候可能是把箍筋所有的數量計算到一個樓層里。因為在基礎定一層底,即:節點處可能箍筋分層計算會有一根差量。也就是說在節點處可能偏偏有箍筋設置在節點處,分層計算改箍筋就會遺漏,為避免此錯誤,軟件 計算時候匯總到了一起。
2012-08-13 14:35:55
-
來學習學習下
2012-08-08 15:58:13
-
你標高設置的不對
2012-08-08 10:00:09
-
先看一下計算式
2012-08-08 09:56:49
-
仔細核對計算式可以看到一層的柱鋼筋包括基礎層的箍筋。
2012-08-09 11:33:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看