女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁支座問題

    請問框架梁與剪力墻相平時,梁的支座是以暗柱為支座,還是以整個剪力墻為支座
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    梁的支座是以暗柱為支座

    2012-08-08 07:42:50 

  • 請問框架梁與剪力墻相平時,梁的支座是以暗柱為支座,還是以整個剪力墻為支座--------------------一般情況下應以墻為支座,做法同連梁,或咨詢設計。

    暗柱

    2012-08-08 07:47:57 

  • 原則不變,梁的支座是柱或剪力墻,有柱的按照柱作為支座沒有柱子只有剪力墻的以剪力墻作為支座,根據你的描述,因此應該以暗柱為支座

    2012-08-08 07:50:46 

  • 梁的跨數,必須符合跨數的要求,以剪力墻為支座時符合跨數就是以剪力墻為支座的。暗柱屬于剪力墻的一部分,不必考慮暗柱。供參考。

    2012-08-08 07:47:46 

  • 剪力墻上的梁寬大于剪力墻厚度時為邊框梁,否則就是暗梁了。

    2012-08-08 18:55:20 

  • 這個問題我認為很簡單。 框架梁與剪力墻所相交位置點的交叉部分(墻中構件)即為梁下支座。

    2012-08-08 10:00:09 

  • 那樣的梁,不叫框架梁,叫邊框梁,他和框架梁是不一樣的

    2012-08-08 16:51:53 