- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
LI34hao 2012-08-05 09:02:08 | 重慶市 其他專業 | 2877查看 2回答
電線預留計算問題
從室外進入配電箱預留多少米?從配電箱到用電器插座分別預留多少米?(配電箱中預留多少?用電器插座預留多少?)請各位造價高手指點,小弟才開始學習預算。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
表2.12.14 配線進入箱、柜、板的預留線(每一根線) 序號 項 目 預留長度 說 明 1 各種開關、柜、板 寬+高 盤面尺寸 2 單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟 動器、線槽進出線盒等 0.3m 從安裝對象中心算起 3 由地面管子出口引至動力接線箱 1.0m 從管口計算 4 電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接點) 1.5m 從管口計算 5 出戶線 1.5m 從管口計算 表2.8.6 電纜敷設的附加長度 序號 項 目 預留長度(附加) 說 明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒算起 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪算起 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。
2012-08-05 09:09:10
-
從室外進入配電箱預留箱體的半周長;從配電箱到用電器插座不預留,配電箱中不預留用電器插座不預留。套上定額子目以后,定額統一考慮了。 從配電箱到用電器,配電箱中不預留。 關于插座我看到有些預算員在計算的時候多算30cm。---沒有根據不管用。
2012-08-05 09:10:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看