螃蟹 2012-08-04 23:33:14 | 重慶市 安裝算量GQI | 1017查看 14回答
卡箍問什么沒有計算出來呀?
噴淋管道DN150,長度為18米,上面接了4個噴頭,用機械三通連接。設置里面DN150為溝槽連接,接頭長度設置6m。畫好后計算,看集中套做法里面,沒有一個DN150的卡箍,這是為什么呢?機械三通沒有連接管道的功能呀?難道要自己手動判斷接頭?問題補充:GQI2013出現這種問題,是不是軟件把機械三通,當成了正三通那樣有連接功能的管件考慮了呀?把18米的管子分成了5段,當然,每段都小于6米,就不存在卡箍連接了?如果軟件是這樣考慮的,豈不是要手動畫接頭了? 軟件里面是不是,只有在接頭(任何接頭)之間的管子超過6米,才會考慮卡箍或接頭?但是這樣就不對了呀。管件性質不一樣,難道上面例子中,這個18米的DN150,不需要卡箍?就靠機械三通連接?
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件不完善,程序很多地方缺少判斷造成。
2012-08-07 10:01:49
-
1、卡箍要套用法蘭定額。 2、大于100的管子連接一般套用法蘭,也叫卡箍;不用絲接 3、大于100的管道接頭可以另算(卡箍)要另計,人工算計
2012-08-05 05:31:41
-
最好找人遠程看看為好。
2012-08-04 23:35:50
-
新增的GQI2013 能夠計算機械三通、四通
2012-08-05 08:55:28
-
找專家研究研究
2012-08-05 08:32:25
-
建議你打廣聯達客服問一下:4006066088,他們有專門的人給你解答這個問題
2012-08-05 15:33:29
-
可以計算卡箍的,你的設置不符合規(guī)范要求,所以計算不出,你在好好檢查一下你的設置,建議你在動態(tài)觀察力看看,更清楚更直觀
2012-08-11 09:04:22
-
是否是設置中隱藏了
2012-08-05 17:56:18
-
你看看絲扣3通里有沒有150*25的三通,軟件好像把帶有螺紋的卡箍配件都歸納進了絲扣配件里了,需要你自己區(qū)分
2012-08-05 18:45:29
-
試驗了,確實如此,計算時要小心了。大家快想一個變通的辦法呀。
2012-08-05 18:21:41
-
噴淋管道DN150,長度為18米,上面接了4個噴頭,設置里面DN150為溝槽連接,接頭長度設置6m,這樣你單獨的管道長度就沒得6米了,軟件就計算不出來卡箍的工程量了,在軟件中設置是按照6米一個計算那么你的管道每段長度至少有6米才可以
2012-08-06 14:10:11
-
識別了才可計算出來
2012-08-08 17:40:31
-
luo路過 樓上說的 支持下 h很好
2012-08-09 13:27:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看