女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 什么是板洞加筋?在圖紙中怎么看不出電線管的板洞?如果手工怎么計算?

    如題,一直以來不知道怎么計算洞口的加強鋼筋,我們這里的圖紙建施和結施上有關于板洞加筋的說明,但是板洞的具體位置,大小都沒有說明和圖示出來,該怎么去計算這部分鋼筋呢?如果按照常規經驗,按建筑面積大概每平米能有多少鋼筋(只算洞口加強鋼筋)呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在板洞的四周加筋,管道的洞圖紙上都是不標注的,在電的施工上有管道尺寸,根據它去確定,洞口加筋結構圖會給的,手算出來就可以了??蚣艚Y(jié)構的大概一平米50kg左右 洞口加強筋不能確定,因為洞口大小影響鋼筋使用?,大的洞口加固筋比較多而密集,小洞口的話大概就是5kg左右

    2012-08-03 15:31:56 

  • 板洞加筋?就是板洞四周加入輔助鋼筋 在圖紙中怎么看不出電線管的板洞?如果手工怎么計算? 圖紙中電線管的板洞不會是結構洞口,設計時不予繪制,都是小于0.3m2 計算規則要求不予扣除。

    2012-08-03 14:18:52 

  • 板洞加筋,設計說明中會有說法的。 在圖形算量中,定義板洞同時輸入板洞加筋。

    2012-08-03 14:19:50 

  • 板洞附加筋一般設在洞口的四邊,按實際長度計算,如果使用廣聯達GCJ2009可以直接設置,電線管的規格一般在系統圖上顯示,長度在平面圖上顯示。

    2012-08-03 14:43:37 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!