-
匿名用戶 2012-08-02 11:49:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 1000查看 1回答
承臺箱式鋼筋上下鋼筋不一樣如何輸入
承臺箱式鋼筋橫向鋼筋不一樣如何輸入,如下圖 我的構(gòu)件輸入有沒有錯誤? 再請問一下,樁頭入承臺100mm又該如何設置?如果減少承臺100mm,那么導入圖形時算出來的混凝土數(shù)量就少了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納選用板式配筋 很明顯這個不可能是一個環(huán) 你用板式配筋 鋼筋這樣輸入 b25@120/b16@120 然后改下彎折 彎折長度取承臺高的一半就可以了 選擇板式配筋 那樁那100就不影響鋼筋量了
2012-08-02 11:53:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看