  • 基礎層剪力墻的問題

    基礎是伐板基礎, 算鋼筋時,用把-2層的剪力墻和暗柱都復制到基礎層嗎? 伐板有1.1米, 是不是在閥瓣1.1米里 剪力墻和暗柱 的箍筋和縱筋都還有?謝謝!11

    問題補充:我算了算在閥瓣中的剪力墻中的鋼筋就12噸多 正常嗎 要是只說在基礎中有錨固什么的 12噸 很多吧

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是的,要把上一層的剪力墻復制到基礎層,計算在伐板中的插筋。至于鋼筋量的的多少,不好說。只要輸入準確即可

    2012-07-30 08:41:29 

  • 確定 需要復制下來 否則基礎層和負二層靠什么來連接呢?

    2012-07-30 07:59:44 

  • 不用 你直接設置就可以了

    2012-07-29 23:54:17 

  • 筏板基礎里如果有暗梁或門洞口梁,必須復制下去。若是沒有可以不用復制,讓我說最好是復制下去。

    2012-07-30 07:26:15 