海哥 2012-07-28 12:31:48 | 河北省 其他專業 | 1598查看 3回答
坡屋面鋼筋問題
多層磚混結構 原施工圖坡屋面為:雙層雙向直徑10mm@200 坡屋面板上層筋圖示為通長,由于鋼筋長度太長,擬從坡尖處斷開改作100%搭接,搭接長度600mm 請問專家:可以這樣施工嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:板面筋的搭接不可以在坡尖處,應該是在坡尖處與坡尖下支座的跨中1/3范圍內搭接。
2012-07-28 14:29:58
-
坡尖不能做搭架....
2012-07-28 14:35:09
-
工程設置中選擇節點二,并輸入設計要求的搭接值。
2012-07-28 16:55:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看