梆梆 2012-07-25 17:30:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1377查看 5回答
地梁有支座鋼筋的輸入
1 2C25用于支座部位 這個怎么在廣聯達里輸入? 2 那個6C12的拉筋怎么輸入?a8@300的鋼筋怎么輸入?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 2C25用于支座部位 這個怎么在廣聯達里輸入? 在原位標注 中輸入; 2 那個6C12的拉筋怎么輸入?a8@300的鋼筋怎么輸入? 在側面鋼筋 和拉筋中輸入;
2012-07-25 17:31:34
-
1、用連梁定義布置。 2、當輸入了側面鋼筋,那么輸入即可按輸入的側面鋼筋時,分排計算,并按非加密區的兩倍計算間距。
2012-07-25 17:33:47
-
1 原位標注輸入4C25/2C25 2 側面構造筋輸入6C12 拉筋一欄輸入A8-300
2012-07-25 17:52:28
-
只需在原位標注里輸入。
2012-07-25 18:27:11
-
你好,從支座筋在上可以看出,這個要用基礎連梁定義,原位標注輸入支座筋為6C25 4/2或4C25/2C25; 6C12是側面筋,在側面筋欄輸入,a8@300在拉筋欄輸入
2012-07-25 18:08:42
-
我這個梁的鋼筋輸入對嗎? 我不太會看鋼筋圖,我感覺位子對不上。麻煩大家看看 如果錯了該如何做。柱子中間的加密紅色箍筋還需要單獨輸入嗎?
-
如圖,地梁部位的上部鋼筋支座處為4C22,但是廣聯達中布置地梁后無法輸入
如圖,地梁部位的上部鋼筋支座處為4C22,但是廣聯達中布置地梁后無法輸入上部支座鋼筋,只能輸入下部支座鋼筋,請問該如何輸入才能保持正確
-
有柱帽的梁支座鋼筋,到底凈跨ln是指兩柱之間凈距離,還是指柱帽之間凈距離。如圖支座鋼筋10C25,單根長度到底是:7400/3*2+支座600還是5800/3*2+支座2200?