null 2012-07-25 09:35:40 | 廣東省 安裝 | 3951查看 6回答
哪些管道需要計算支架和刷油?
在給排水當中污水管或廢水管、給水管、雨水管、復合管、金屬管材當中的立管和橫管,通風空調當中哪些是需要計算吊架或管卡?哪些不需要計算?管道支架刷油哪些需要計算?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在給排水當中污水管或廢水管、給水管、雨水管、復合管、金屬管材當中的立管和橫管,通風空調當中哪些是需要計算吊架或管卡?哪些不需要計算?管道支架刷油哪些需要計算? 答:主要看設計 1.給排水管道安裝中,使用金屬管材的需要計算支架,但排水鑄鐵管及塑料管不用計算。 2.通風空調當中設備是需要計算吊架。鍍鋅鋼板風管不需要計算吊架。 3.管道支架刷油都需要計算。
2012-07-25 09:55:59
-
一般來講消防管就是刷紅色,具體的也要看設計要求。
2012-07-25 09:37:39
-
焊接鋼管和無縫鋼管需要計算刷油除銹項目。 DN32以上的管道都應計算支架的
2012-07-25 09:46:43
-
在給排水當中污水管或廢水管、給水管、雨水管、復合管、金屬管材當中的立管和橫管,通風空調當中哪些是需要計算吊架或管卡?哪些不需要計算?管道支架刷油哪些需要計算? 查看定額說明就很清楚了。
2012-07-25 16:20:55
-
只要是金屬支架的都需要計算刷油 室內的排水管,復合管,給水管中的PP-R管,雨水管不需要計算支架,具體看定額
2012-07-25 09:38:31
-
1、在給水中大于DN32以上的管道要計算支吊架, 2、在排水中大于DN75以上的管道要計算支吊架, 3、其他管道在吊頂的?jì)算吊架 4、刷油漆得看設計說明里面哪些管材的管道刷什么漆都有說明的,
2012-07-25 10:10:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看