強 2012-07-20 09:23:11 | 廣東省 其他專業 | 7092查看 2回答
關于06MS201-3第31頁工程數量及矩形直線磚砌雨水檢查井的套定額問題
1、06MS201-3第31頁工程數量表中(如圖)磚砌體井室的量和砂漿抹面的量,怎么算來算去都不吻合,向大師們求計算過程。 2、定額中的D5-2-52:磚砌矩形直線雨水檢查井 規格 1100×1100 管徑800 井深3m內,這個子目是是否包括井筒的砌磚量,如果包括的話,它是按圖集里的高度1米計算的,但實際現場很多井筒的高度是不一樣的,怎么調整?是不是定型井就一定要套定額里面的?;蚴侵恢匦陆M價,砌磚多少,抹灰多少混凝土多少?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、工程量就按圖集中的數據計算,審計時不會發生爭議。 2、這種井不能直接套定額中的定型井子目,需要分解后分別套對應的子目計算的。
2012-07-28 07:38:03
-
建議用非定額井規則計算。
2012-07-23 14:20:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看