匿名用戶 2014-02-27 00:18:17 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1245查看 1回答
,“板頂支座的架立筋均為A6-250”這個架立筋指什么?
各位老師,請問一,“板頂支座的架立筋均為A6-250”這個架立筋指什么?板負筋的分布筋嗎?二,如果不是怎么繪制到板中去?三,板鋼筋后加標注(T),施工時必須貫通布置,繪圖時怎么體現?對算量有什么影響嗎?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、各位老師,請問一,“板頂支座的架立筋均為A6-250”這個架立筋指什么?板負筋的分布筋嗎?
答、、是的,支座筋是負筋,架立筋就是分布筋,這是通俗叫法。
2.如果不是怎么繪制到板中去?
答:分布筋的設置在計算設置中設置。
三,板鋼筋后加標注(T),施工時必須貫通布置,繪圖時怎么體現?對算量有什么影響嗎?謝謝答:貫通布置是指的板鋼筋需要搭接。在繪圖的時候需要按照多板來布置。如果不通長布置,板鋼筋受力筋就會錨入到支座內,在軟件內用單板布置。對于算量是有影響的。通長布置鋼筋量多一點。
2014-02-27 05:34:05
-
圖紙中有一句話“雙向板負筋的架立筋為A6@250”是什么意思?
圖紙結構說明有一句話“雙向板負筋的架立筋為A6@250”是什么意思?板也有架立筋嗎,不知道圖紙這樣說想表達什么意思,是不是馬蹬筋?但這間距也太小了吧。
-
“圖中未注明的板頂支座筋的架立鋼筋為A6@250” 板支座筋應該指的是板負筋吧,那么板的架立筋是指分部筋嗎?如果為什么不直接寫為分部筋,如果不是是什么?怎么輸入?求解答,謝謝。
-
1.圖紙中說的現澆板負筋的架立筋是指什么?馬凳筋和拉筋和它一樣嗎?問題補充:說明上說的現澆板負筋的架立筋當受力筋直徑小于12時為C6@250,大于等于12時為C8@250,
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看