次梁加筋的設置問題
GGJ2009 方法1:在計算規則中 設置如圖,一側3根加筋,在框架梁和非框架梁計算規則中設置6根。 方法2:在自動生成吊筋里輸入。 問題: 1 如果只用方法1,那最后匯總計算后加筋有沒有計算進去? 怎么查看 2 如果兩種方法都用(在計算規則里設置了,同時也在自動生成吊筋中設置),最后計算結果是只計算一次還是會重復計算? 麻煩哪位精通的具體講解一下。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、圖片的設置方法正確。 2、在梁界面上“自動生成吊筋”中設置。
2012-07-18 17:54:56
-
只好在梁識別時設置
2012-07-18 19:13:59
-
第一種沒辦法在圖中顯示 比較不直觀 你看是否計算 你可以在編輯鋼筋里面看到 第二種可以在圖上以紅色標記顯示 比較直觀 但是操作起來相對第一種麻煩 兩種設置都存在 以第二種為準 只計算一種 不會多算
2012-07-18 21:39:14
-
第一種設置方法可以在計算的結果里查看數量。第二種設置方法也可以在計算結果里查看,不會計算重復的。
2012-07-19 07:23:16
-
如圖第五條 但是圖紙中有幾個地方標注的次梁加箍筋的間距是100 這個在GGJ里要怎么設置?是不是我們只算鋼筋量就沒有必要設置間距?
-
如圖 我先設置主梁和次梁上的每邊3個箍筋,然后在設置互為主次梁上的每邊2個箍筋 軟件生成的就變成全部2個箍筋了。是不是我設置錯了?如果錯了 該如何在軟件中畫
-
如圖 我先設置主梁和次梁上的每邊3個箍筋,然后在設置互為主次梁上的每邊2個箍筋 軟件生成的就變成全部2個箍筋了。是不是我設置錯了?如果錯了 該如何在軟件中畫
-
圖上的4*3=12是在框架梁里面次梁加筋里面輸入12嗎?不是的話那是怎么回事啊 第二個圖懸挑梁是在哪里設置 也是在框架梁里面嗎?上面說4個主梁附加筋是什么意思啊怎么設置?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看