  • 混凝土損耗率

    工地上的混凝土輸送是用地泵的,用軟件計算的樓板工程量是592.82立方米,而實際的澆筑的工程量是630立方米,而另一塊樓板的工程量是668.44立方米,而實際澆筑的工程量是712立方米。第一次的損耗率是6.3%,第二次的損耗率是6.5%,為什么損耗率這么大?是軟件問題還是實際操作問題? 每一層樓板澆搗,以后澆帶來劃分。我是打斷后框選來查看工程量的。這樣做,工程量是準確的吧?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、可能施工操作的損耗。 2、可能供應量的偏差。 這就需要檢查:1、自己攪拌站混凝土輸出計量的精度;2、施工現場管理浪費現象;3、現場混凝土構件的尺寸偏差(比如板厚)。 5%左右的

    2012-07-15 08:12:52 

  • 不是軟件的計算問題! 1、可能施工操作的損耗。 2、可能供應量的偏差。 這就需要檢查:1、自己攪拌站混凝土輸出計量的精度;2、施工現場管理浪費現象;3、現場混凝土構件的尺寸偏差(比如板厚)。 正常情況,實際用量與圖示計算量差不多:混凝土損耗在2%左右,但是鋼筋所占體積也可以抵消一些。

    2012-07-15 07:54:43 

  • 工程量計算和送砼統計沒有誤差的話,存在差距,應該主要是泵送車每車的量是否準確,實際的損耗是否太大,因請泵站送砼與實際需求不準確,如要求送100立方,而現場實際也就80立方就夠了,這時剩下的20立方是浪費的。 廣東定額鋼筋砼,定額的損耗是1%,素砼定額損耗是1.5%.

    2012-07-15 08:36:51 

  • 這個確實有點大的損耗了 你看是不是這樣 你澆筑的時候 把板面柱子部分也澆筑了 軟件在這部分是算柱子的工程量的 相差部分有可能是柱子這塊的工程量 實際上定額給出的損耗是1% 正常施工 肯定比這個損耗省的

    2012-07-15 08:51:37 

  • 一般損耗沒這么大,你要從以下幾個方面檢查一下:計量是否準確,是否跑模,是否漏漿,是否模板尺寸有誤,是否有其他損失。