吳工 2012-07-15 07:52:24 | 廣東省 土建 | 40634查看 5回答
混凝土損耗率
工地上的混凝土輸送是用地泵的,用軟件計算的樓板工程量是592.82立方米,而實際的澆筑的工程量是630立方米,而另一塊樓板的工程量是668.44立方米,而實際澆筑的工程量是712立方米。第一次的損耗率是6.3%,第二次的損耗率是6.5%,為什么損耗率這么大?是軟件問題還是實際操作問題? 每一層樓板澆搗,以后澆帶來劃分。我是打斷后框選來查看工程量的。這樣做,工程量是準確的吧?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、可能施工操作的損耗。 2、可能供應量的偏差。 這就需要檢查:1、自己攪拌站混凝土輸出計量的精度;2、施工現場管理浪費現象;3、現場混凝土構件的尺寸偏差(比如板厚)。 5%左右的
2012-07-15 08:12:52
-
不是軟件的計算問題! 1、可能施工操作的損耗。 2、可能供應量的偏差。 這就需要檢查:1、自己攪拌站混凝土輸出計量的精度;2、施工現場管理浪費現象;3、現場混凝土構件的尺寸偏差(比如板厚)。 正常情況,實際用量與圖示計算量差不多:混凝土損耗在2%左右,但是鋼筋所占體積也可以抵消一些。
2012-07-15 07:54:43
-
工程量計算和送砼統計沒有誤差的話,存在差距,應該主要是泵送車每車的量是否準確,實際的損耗是否太大,因請泵站送砼與實際需求不準確,如要求送100立方,而現場實際也就80立方就夠了,這時剩下的20立方是浪費的。 廣東定額鋼筋砼,定額的損耗是1%,素砼定額損耗是1.5%.
2012-07-15 08:36:51
-
這個確實有點大的損耗了 你看是不是這樣 你澆筑的時候 把板面柱子部分也澆筑了 軟件在這部分是算柱子的工程量的 相差部分有可能是柱子這塊的工程量 實際上定額給出的損耗是1% 正常施工 肯定比這個損耗省的
2012-07-15 08:51:37
-
一般損耗沒這么大,你要從以下幾個方面檢查一下:計量是否準確,是否跑模,是否漏漿,是否模板尺寸有誤,是否有其他損失。
2012-07-15 09:58:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看