匿名用戶 2012-07-13 18:00:52 | 廣東省 其他專業 | 1151查看 12回答
相同標號的板里板筋布置的問題
如圖,B16屬不屬于說明里列出的小跨度板?如果不屬于,那左下和左上角空白的B16板筋應該如何布?麻煩大家指教一下了,非常感謝。問題補充:關鍵是上層鋼筋如何布置
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 因為對于“小跨板”沒有書面定義,設計認為是就是。所以,你先檢查一下,圖紙上還有沒有B16板了,要是有,查看一下里面有沒有配筋信息,要是有配筋信息,那它就不屬于“小跨板”,其它B16板就參照它的配筋信息做;如果沒有配筋信息,那它就是“小跨板”,就要按說明的相關“小跨板”的要求去做(即板底筋就按說明中的K8布置,板支座的負筋也是按K8布置,它伸入跨內的長度是按短跨的1/4輸入;當短跨的長度小于1500時,則拉通布置)。
2012-07-14 06:16:12
-
你的截圖不全,再看看圖中,是不是還有B16板,其中有鋼筋信息。 那就只能按說明中的鋼筋信息處理了。 你還是找設計人弄清楚吧。
2012-07-13 18:03:57
-
沒注明應該就是小跨版了 底筋按A8@180雙向布置 面筋是以負筋的形式存在的 直徑和間距也是A8@180 長度 按板的凈跨1/4計算
2012-07-13 20:34:54
-
B6等等板沒有標注鋼筋的,板底筋就是說明中的K8布置,板支座的負筋也是按K8布置,它的長度是按短跨的1/4輸入。當短跨的長度小于1500時,則拉通布置。 “短跨跨度有2.8m呢,還算小跨度板嗎?B2、B3、B9算小跨度板還能理解。”那也請問大或小跨度是怎樣個量化呢?我的理解是“沒有標注”。 “還是謝謝了~”客氣了,僅供參考啊。
2012-07-13 21:05:20
-
如圖,B16屬不屬于說明里列出的小跨度板?如果不屬于,那左下和左上角空白的B16板筋應該如何布? 回復:根據截圖來看,B16板有很多塊,設計人為了加快繪圖速度,采用只繪一塊板鋼筋做法,B16板的配筋,圖中肯定有一塊板的配筋,你查一查。板厚也不同。
2012-07-14 06:33:29
-
有筏板區域跨筋。
2012-07-14 07:50:44
-
截圖只顯示半個單價元圖示,是否另外半個單元有顯示B16板的厚度及配筋,在仔細查看一下,如果確實沒有的話應該咨詢工程設計人員解決。尤其是施工不能猜測著干。
2012-07-14 08:50:19
-
圖集沒有小跨板詞之說,你看看有沒有其它B16板有配筋的,如果沒有就參照說明中未注明板設置
2012-07-14 08:41:06
-
贊同五樓的說法。每邊都布置負筋。負筋長度是否相同根據板的短跨長度
2012-07-14 10:17:25
-
如果截圖未遺漏,則B16板就是未注明鋼筋的小跨度板。底筋為K8(C8@180)雙向布置,面筋即支座筋為K8(C8@180)四邊布置,其長度為短跨的1/4;如果短跨長度小于1500mm時,面筋則拉通布置,即鋼筋為雙層雙向布置。
2012-07-14 11:19:08
-
現在的設計圖紙都是這樣 按說明第三點布置就可以了 底筋雙向K8這個沒疑問的 支座筋也是按K8(伸入板內的長度就按B16短跨的1/4) 至于那兩個B16共用的那根梁那里的負筋(支座筋)就是K8長度按兩個B16各自短跨的長度了 不過有個問題就是他們的長度是否包括中間梁的寬度(看下總說明了、順便看下那個單邊標注負筋的長度是指鋼筋總長還是指梁內側的長度、不包括錨固)
2012-07-14 15:24:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看