國 2012-07-10 22:02:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1776查看 2回答
后澆帶的問題
1,地下室底板中有梁,板,墻后澆帶,但在后澆帶定義中只有寬度。按在底板中畫上后澆帶后,三維時梁的后澆帶只顯示板厚的高度,如下圖1,請問如何解決這個問題? 2,后澆帶定義清單做法時,因為只畫了一條板的后澆帶,有梁的地方直接畫過請問這時是否設置梁板的計算公式后,軟件會自動計算梁后澆帶,板后澆帶工程量? 3。后澆帶畫的時候因為有轉彎,畫成不能閉合一樣,如圖2,請問是否對工程量有影響?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
后澆帶的布置,它是能夠識別相應位置的板、梁、剪力墻的,只要在后澆帶中套板、梁、剪力墻做法,計算的工程量,是按所處位置計算的。
2012-07-10 22:05:35
-
后澆帶在“導航欄”的“其它”里面定義,用“直線”工具布置,布置后澆帶時軟件會自動識別相應位置上的梁、板、墻的不同后澆帶,且用“直線布置”時會同時生成梁、板、墻的不同后澆帶。詳見下圖:
注意:后澆帶應使用膨脹混凝土,且標號等級比同構件砼標號提高一個等級?。?!2017-10-02 10:03:13
-
根據建筑圖圖紙說明,封板區需要吊落發電機后才整體澆注,這算后澆帶嗎,套清單定額需要按后澆帶考慮嗎,還是按板考慮就行,謝謝。
-
請問在圖形算量和鋼筋抽樣軟件里面怎么樣設置兩層后澆帶?,就是樓層高度7米,里面有兩層板,其中一層板是夾層,兩處板都有后澆帶,而且都是在同一垂直投影內,怎樣設置呢?
-
請問各位,后澆帶整一條橫穿一層樓的樓板,這又過梁又過板,最后兩頭還搭在混凝土墻體上,請問這種情況下,我布置后澆帶后,在套定額時,應該怎么套?是梁、板、墻后澆帶一起算呢,還是分開套定額呢?
-
請問各位,后澆帶整一條橫穿一層樓的樓板,這又過梁又過板,最后兩頭還搭在混凝土墻體上,請問這種情況下,我布置后澆帶后,在套定額時,應該怎么套?是梁、板、墻后澆帶一起算呢,還是分開套定額呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看