  • 關于結構說明中一些問題

    結構說明說:當剪力墻邊與門窗洞之間的距離<=150時,可把此部分澆注砼,內部配筋增加2C12鋼筋,我們是在二次結構中跟構造柱一起采用植筋做的,砼套用構造的定額,但是甲方說應該按主體墻走,本就應該跟著主體做,該怎么處理呢,請高手指教!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    結構說明說:當剪力墻邊與門窗洞之間的距離<=150時,可把此部分澆注砼,內部配筋增加2C12鋼筋,我們是在二次結構中跟構造柱一起采用植筋做的,砼套用構造柱的定額子目,這是對的,甲方說應該按主體墻走是不對的。因為它是二次澆注砼的。

    2012-07-09 16:51:25 

  • 這種結構需結合現(xiàn)場實際情況,如果是二次結構時做的,應分開來套項,如果是隨柱一起澆筑的,應套在柱子里。如果甲方按甲方所給不妨考慮問甲方要異形柱(墻與柱不同厚度時)。