  • 主梁以次梁為支座,是否需要加筋?

    圖一是配筋圖。圖二是說明。 問題:主梁以次梁為支座,次梁是否需要加筋?

    配筋圖

    次梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好: 這工程圖紙可能存在問題,首先,框架梁以非框架梁為支座,這種情況沒見過(就像老子與兒子的關系,完全搞反了),估計是設計筆誤;其次,就是框架梁BKL8比AL3還高100,這里肯定有問題,最好問下設計。至于加箍,那是必須要加的。,

    2012-07-10 09:18:37 

  • 主次梁交接處往主梁中加,次梁中加不加根據設計另行確定!

    2012-07-10 13:31:56 

  • 那個位置有吊筋

    2012-07-15 21:25:57 

  • 要加設附加鋼筋

    2012-07-09 16:43:29 

  • 都有加密筋及吊筋的,通常情況下兩邊都各加幾根的,具體的你看圖紙說明輸入

    2012-07-09 16:56:04 

  • 可能是設計有問題,次梁一般不可能是主梁的支座,所以在你說的的那種情況,主梁就不需要加的了

    2012-07-09 17:23:55 

  • 主梁不會以次梁為支座的。 文字說明很清楚了,就是主次梁相交處在主梁上加筋,但是否配置吊筋需按圖示進行。即可能需要加筋但不一定需要配置吊筋。

    2012-07-09 17:31:25 

  • 你這設計有問題BKL8怎么比AL3還高100它如何作支座?正常情況主次梁交叉要加設附加鋼筋或吊筋。AL3應該要作主梁考慮梁高應大于500、加設附加鋼筋或吊筋。

    2012-07-09 17:03:32 

  • 要看圖紙說明了,

    2012-07-09 17:46:46 

  • 兩梁交叉要加附加筋

    2012-07-09 17:50:07 

  • 如果真的是主梁以次梁為支座,這個次梁肯定是要加附加箍筋 根據規范和力學規律 不論是否有說明,一個梁受集中力處(即該梁某一點擔著、支撐或吊著這一個梁或柱或一個吊鉤)都要做抗剪的處理(即加附加箍筋,甚至吊筋)。懂了它 就懂了一切為什么,什么主梁次梁都是相對而言。 情況1 需要加附加箍筋 不加吊筋,看圖是這樣 情況2 不加附加箍筋 因為那個梁叫AL3 ,是暗梁,下面有剪力墻,BKL8其實是擱置在剪力墻上的。BKL8沒有以AL3為支座。

    2012-07-09 17:55:38 

  • 提問者你的理解不對,根據上圖及說明,次梁不能成為主梁的支座。主梁次梁相交時按上圖未標注,故按說明在次梁兩側增加6個主梁箍筋,間距50。圖中畫吊筋處按標注型號設置,否則按2根三級鋼12的設置。圖中未畫吊筋的就不設吊筋。

    2012-07-09 18:07:02 

  • 次梁以主梁為支座吧。 這種情況好處理,在計算設置里找到梁的計算設置,然后把主次梁相交時的主梁附加箍筋從0改為6

    2012-07-09 17:51:05 

  • 這種情況一般只能設計解決,不符合邏輯的事大家不要猜

    2012-07-09 20:49:29 

  • 這個肯定是要加筋的

    2012-07-09 21:29:40 

  • 主梁下加筋??磮D紙總說明。

    2012-07-09 19:27:44 

  • 必須應該加筋。

    2012-07-10 07:19:56 

  • 這中情況問問設計院,在咨詢現場。

    2012-07-11 09:01:09 