吾子衡·文雯 2014-02-25 14:10:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 5回答
關于柱鋼筋的布置
專家:您好,如圖示,同一樓怪的柱了截面相同,但鋼筋布置沒,那么請問我該如何布置,分別設置標高,按兩個柱子繪制嗎?那么搭接問題又該如何處理?另外14c28+4C25,14根是角柱嗎?該如何布置更準確?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的鋼筋設置,應該按兩個階段設置:
1、基頂~-9.4米為一個,鋼筋是角筋4C28,側面鋼筋是柱的每側邊筋2C25的,合計鋼筋為4C28+8C25
2、-9.4~-5.5為一個,鋼筋角筋4C28,邊筋B邊,也就是上邊和下邊,每個邊是5C28,H邊,也就是左邊和右邊,每邊鋼筋???? 2C25,鋼筋4根28角筋+B邊上5C28+下5C28=14C28,H邊左2C25+右2C25=4C25,合計14C28+4C25
3、鋼筋搭接按圖紙設計說明設置,軟件會自動計算
2014-02-26 10:48:33
-
如果只是一個樓層,那就分段定義標高,分開兩個高度繪制.14c28+4c25 其中14c28包含4c28(角筋)+數(shù)字方向的邊筋.
2014-02-25 15:55:55
-
4個的是角筋。14根是邊筋。
2014-02-26 09:19:25
-
如果只是一個樓層,那就分段定義標高,分開兩個高度繪制吧
?
既然配筋不同,應該是有搭接的
準確的配筋信息應該是分角筋和邊筋輸入的
2014-02-25 14:16:50
-
可以在基礎~-9.4米樓層設置為一個柱,角筋輸入4C28,B邊一側中部筋輸入2C25,H邊一側中部筋輸入2C25。
在-9.4~-5.5米樓層設置一個柱,角筋輸入4C28,B邊一側中部筋輸入5C28,H邊一側中部筋輸入2C25,4根28角筋+B邊上部5C28+下部5C28=14C28,H邊左2C25+右2C25=4C25,合計14C28+4C25
軟件會自動計算上下樓層柱鋼筋的搭接長度
2014-02-27 08:28:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看