  • 關于剪力墻水平筋布置

    剪力墻水平筋在暗梁里還布置嗎,還有就是基礎內布置嗎。求圖求真相。最好是圖集說明下。剪力墻終止層上部為框架梁時縱向鋼筋是到梁端部減保護層還是錨固錨固長度。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墻水平筋在暗梁里不用布置,基礎內也不用布置。剪力墻終止層上部為框架梁時縱向鋼筋是到錨固一到梁內,其實這個你如果用圖形畫不用單獨考慮軟件會直接處理的

    2012-07-09 08:56:07 

  • 暗梁內就沒有計算剪力墻水平鋼筋,基礎內也不計算。

    暗梁

    2012-07-07 17:50:28 

  • 基礎沒必要布置,關鍵看梁和柱的鋼筋時怎樣定義的就可以了

    2012-07-07 18:35:26 

  • 剪力墻水平筋在暗梁里不用布置,剪力墻水平筋在基礎內不用布置。布置了在軟件中也不計算;剪力墻終止層上部為框架梁時縱向鋼筋是加錨固長度,見11G101-1第70頁。

    2012-07-07 18:55:59 

  • 基礎內肯定是不會布置的。暗梁內是否布置需要看按梁是否布置了側面鋼筋。未定義側面鋼筋的應該布置剪力墻的水平鋼筋,已定義了側面鋼筋的就不需要布置剪力墻的水平鋼筋了。

    2012-07-07 18:07:02 

  • 暗梁就可以少布鋼筋了

    2012-07-07 19:47:42 

  • 1、如果沒有布置暗梁的腰筋,圖形中默認墻體水平筋通過暗梁,這個不用再繪制,如果暗梁布置了腰筋,則暗梁內沒有墻水平筋。 2、基礎內部用布置墻水平筋

    2012-07-07 22:13:10 

  • 你好,剪力墻水平鋼筋在基礎里面是不用布置了,在梁里面是否布置需要看梁的側面是否已有側面鋼筋。

    2012-07-07 22:40:49 

  • o8g101-11p32-33頁有詳細說明。剪力墻在基礎位置是否設置水平筋請參見11g101-3p58頁。希望對你有幫助。

    2012-07-07 22:51:51 

  • 剪力墻水平筋在暗梁里得看暗梁是否有側面筋,如果暗梁截面高沒有布置側面筋必須按墻水平筋布置,查看11G101圖集74~76頁。 剪力墻水平筋在基礎內必須有兩根水平筋牢固剪力墻插筋。 剪力墻頂層上部為框架梁時縱向鋼筋是按梁截面高度達到直錨不用彎錨,直錨得不到必須彎錨12*d,查看11G101圖集70頁.

    端部

    答疑解惑

    2012-07-08 08:31:45 

  • 你好: 暗梁內是需要布置水平筋的,間距不變(一般同墻水平筋,設計另有規定除外)?;A(chǔ)內也需要布置水平筋,只不過間距不同,還有保護層大小之分,都不一樣。

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    暗梁

    端部

    2012-07-08 08:37:24 

  • 暗梁內了側面鋼筋06G901-1P3-14。04G101-3P32頁有關于基礎里面有布置水平筋的要求

    2012-07-09 11:26:19 