  • 10KV接入工程預算求助(重慶08安裝)

    1.10KV接入工程預算中,10KV戶外電纜分支箱怎樣套定額? 2.高壓成套配電柜套取安裝定額后,里面的設備、開關等安裝是不是不能在記取安裝費用了? 3.直流電源箱(38Ah/220V)怎樣套定額? 4.中央信號箱按成套配電箱套取可以么?

    問題補充:10KV電纜敷設還是按第九章第四節電纜敷設項目執行?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.10KV接入工程預算中,10KV戶外電纜分支箱怎樣套定額? 答:按照高壓成套配電柜的定額子目執行。 2.高壓成套配電柜套取安裝定額后,里面的設備、開關等安裝是不是不能在記取安裝費用了? 答:如果是按照成套的設備計入的話,里面的設備和開關不需要單獨計算安裝費了。 3.直流電源箱(38Ah/220V)怎樣套定額? 答: 按照直流饋電屏的定額子目執行。 4.中央信號箱按成套配電箱套取可以么? 答:按照端子箱的定額子目執行。 10KV電纜敷設還是按第九章第四節電纜敷設項目執行? 答:可以的。