導入CAD圖
在電氣中,同一樓層有照明平面圖,插座平面圖,動力平面圖,廣告、導向照明平面圖,智能照明和應急疏散平面圖等五張。他們的線纜都有敷設在同一橋架內,有的由同一配電箱引出。我如果采用插入CAD圖,橋架和配電箱就有重復,如果一張一張的導入CAD圖則圖元太多,不方便看圖,有的線管會搞錯。碰到這種情況,該怎么樣更好算量呢。問題補充:各張圖紙都有跨層的線纜
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以先建立好軸網,然后每個平面圖分別來識別,每個平面圖都和軸網定位好,再分別識別,這樣就不用擔心圖紙錯位的情況,也可以保證大家都從同一個橋架出來了。
2012-07-06 11:53:58
-
重復的標注不計算工程量,定位可以把不同的圖紙定位在軸網不同交點
2012-07-06 09:39:54
-
可以多建幾個工程
2012-07-06 14:22:16
-
采用插入CAD圖,橋架和配電箱等重復構件注明不計算即可。
2012-07-05 21:55:15
-
以有跨層線纜的系統為主,無跨層線纜的圖紙插入。 按系統建立文件,按你說的,應該建5個文件,分別命名。建在一個文件里面,文件太大,反應慢,易出錯。 必須重復識別的橋架和配電箱,標注清楚,不要重復計算就行了。
2012-07-06 05:53:29