  • 火警消防聯動系統中煙感探測器等的安裝高度問題

    您好,是這樣的,現在圖紙上煙感,溫感、可燃氣體探測器,消防廣播和電話安裝高度都沒給,只說了業主頂,我想問下做預算的時間這個高度如何確定?另外,我想問下控制模塊如何走線的,該怎么計算其工程量,另外,圖紙上標明的聯動AL--KT1(表箱)是什么意思,預算時需要計算其到表箱的長度么。謝謝了
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    煙感,溫感、可燃氣體探測器,消防廣播應該在頂板或吊頂上,電話安裝距地1.2m處

    2012-07-01 15:42:27 

  • 現在圖紙上煙感,溫感、可燃氣體探測器,消防廣播和電話安裝高度都沒給,只說了業主頂,我想問下做預算的時間這個高度如何確定?一看用途和是否吊頂,結合土建標高,如還不能確定,只有咨詢設計 另外,我想問下控制模塊如何走線的,該怎么計算其工程量,結合消防系統圖 另外,圖紙上標明的聯動AL--KT1(表箱)是什么意思,查看一下強電部分的圖紙 預算時需要計算其到表箱的長度 考慮

    2012-07-01 14:29:53 

  • 煙感等都是吸頂安裝,廣播一般不低于2.5米,電話在1.4米左右

    2012-07-01 16:34:55 