dushaolun 2012-06-29 11:04:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1311查看 5回答
暗柱箍筋數量手工如何計算?
暗柱箍筋手工如何計算? 1.層高3米,C30砼,板厚100,柱箍筋A(yù)10-150,縱向鋼筋搭接50%。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據一葉的分析,在從平法圖集及你的題意A10-150 手算公式是:(3000-50-2.3*lae)/150+(2.3*lae)/min(5*D,100)+1 50——起步間距
2012-06-29 16:31:46
-
我覺得是3米減去上下的保護層后除以150mm的間距再加一根就是箍筋的根數了。。。
2012-06-29 12:53:11
-
你要給出縱筋的直接才行的 手算 是這樣 綁扎范圍內 是單獨加密的 加密區是2.3lle lle=1.4lae 加密間距是 5d 100 兩種取小值 d為縱筋小直接鋼筋 其余 按(3000-2.3lae )/100 算個數
2012-06-29 11:09:30
-
你要給出縱筋的直筋才行的 手算 是這樣 綁扎范圍內 是單獨加密的 加密區是2.3lle lle=1.4lae 加密間距是 5d 100 兩種取小值 d為縱筋小直接鋼筋 其余 按(3000-2.3lae )/150 取整算個數 你是綁扎搭接,要是大于14的鋼筋可以電渣壓力焊了 2.3*1.4*370 /100*2+((3000-2.3*1.4*370*2 )/150
2012-06-29 11:21:33
-
層高3米色指標準層嗎?也沒有給暗柱縱筋。 按標準層計算,暗柱縱筋14以上的按電渣壓力焊,應該是3030cm(層高3000+電渣焊收縮粘接數30mm),標注層不用考慮搭接(因為下層已經甩到本層鋼筋接頭了,上面還有樓層)。 柱箍筋是A10@150,不用加密,你也沒有給梁的高度,給板厚度,說明暗柱上部沒有梁,直接是板,所以3米層高除以間距150計算箍筋應該是21個箍筋
2012-06-29 11:54:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看