匿名用戶 2014-03-10 10:37:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 5回答
砌體加筋怎么設置呢?
伸進墻內1000,錨固軟件默認200的砌體加筋,可是我畫出來,始點在柱子里面,伸出墻的都不夠1000了,怎么辦?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-03-10 11:01:58
-
伸進墻內1000,錨固軟件默認200的砌體加筋,可是我畫出來,始點在柱子里面,伸出墻的都不夠1000了,? 是你定義短了, 修改壓墻筋的屬性, 在增加250? 這樣 伸出墻的就可以達到1000了;
2014-03-10 10:40:31
-
伸進墻內1000,錨固軟件默認200的砌體加筋,可是我畫出來,始點在柱子里面,伸出墻的都不夠1000了,怎么辦
?
答:你好:利用自定義生成,如下圖所示,設置為1000即可。
?
?
?
2014-03-10 10:42:57
-
屬性中可以輸入它的長度。
2014-03-10 10:43:02
-
選擇砌體加筋的時候有選擇樣式,有的可以修改柱子部分尺寸,有的可以默認自動調整,你可以試著修改樣式來調整
2014-03-10 10:41:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看