匿名用戶 2014-03-10 16:47:02 | 河南省 安裝算量GQI | 1159查看 5回答
消防的識圖問題
1、我想知道選中的線它是連在一起的,而第三張圖又顯示一根線上有兩個型號的管徑?我應該選哪一個? 2、我想知道ZPL-01的管是不是DN150?問題補充:我知道噴頭和噴頭之前的管徑是多少,可是噴頭和噴頭之間是連在一起的,不是打斷的?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、我想知道選中的線它是連在一起的,而第三張圖又顯示一根線上有兩個型號的管徑?我應該選哪一個?
你選中的噴淋管是連在一起的,那管徑就從第三張圖--噴頭數量與配水管管徑來確定:從右到左第一個噴頭是DN25,第二個噴頭是DN32,第三個到第四個噴頭是DN40,第五個噴頭是DN50,第六個噴頭到第十一個噴頭都是DN70。其實第三張圖中設計也有問題
:
這里7-11個噴頭采用DN70管,
而此圖中第6個噴頭已經是DN70了。
2、我想知道ZPL-01的管是不是DN150?
ZPL-01的管徑應該為DN200,,到箭頭下面減壓孔板前的三通后才變徑為DN150.
?
2014-03-10 22:20:18
-
1、噴淋支管第5至第6個噴頭之間的管道是DN50,第6至第7個是DN70;
2、噴淋支管的管徑要按照第三張圖紙確定支管的管徑;
3、第二張圖紙表示的是自噴系統主管的系統圖和主管的管徑。
2014-03-10 18:55:27
-
1、我想知道選中的線它是連在一起的,而第三張圖又顯示一根線上有兩個型號的管徑?我應該選哪一個?
是連在一起的,是一個回路,但是管徑不是一樣的,管徑的設置按照第三張圖紙進行敷設。
2、我想知道ZPL-01的管是不是DN150?按圖顯示應該是DN200.
2014-03-10 21:44:48
-
這個識圖的問題,參照系統圖對照平面圖選定管徑即可;主管參照系統圖標注選定,其余干線及支管根據設計要求或施工規范每個管徑帶多少個噴頭自動識別最簡單。
2014-03-11 08:00:25
-
看平面圖 就可以確定管道直徑, 你的平面圖太小了,沒看清楚,應該是DN150的管道。
2014-03-11 08:36:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看