砌體加筋的問題
1、框架結構中砌體加筋按植筋的方式計算嗎? 2、軟件中默認的砌體加筋為:兩道A6@200,長度為1米,按默認計算正確嗎? 3、兩柱之間墻的距離為400mm,還需設砌體加筋嗎,是否設砌體加筋對兩柱之間墻的距離有限制沒? 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納、框架結構中砌體加筋按植筋的方式計算嗎?可以預埋鋼筋 2、軟件中默認的砌體加筋為:兩道A6@200,長度為1米,按默認計算正確嗎?按軟件默認即可 3、兩柱之間墻的距離為400mm,還需設砌體加筋嗎,是否設砌體加筋對兩柱之間墻的距離有限制沒?正常布置,軟件可以自動處理。
2012-06-20 09:42:11
-
框架結構中砌體加筋按植筋的方式計算嗎? 2、軟件中默認的砌體加筋為:兩道A6@200,長度為1米,按默認計算正確嗎? 3、兩柱之間墻的距離為400mm,還需設砌體加筋嗎,是否設砌體加筋對兩柱之間墻的距離有限制沒? 浙江的:砌體中的鋼筋為拉結鋼筋 一般算的時候圖紙說明中有規定怎么計算,注意彎鉤值,你可以手工計算長度和1m比較,就知道是否正確,問3,要設的,是否有限制或者怎么算請看圖紙說明,常理應是按實算的。
2012-06-20 09:36:22
-
問題一:砌體加筋可以采用植筋的方式,也可以是預埋的,具體的可以看設計說明 問題二:做砌體加筋的時候,砌體加筋的鋼筋信息設計圖紙會給出來,很多都是在結構設計總說明里面給出來的。也有可能圖紙會告訴你,砌體加筋的做法按照某某規范等,那就查看相應的規范就可以了 問題三:砌體加筋的的布置按照圖紙信息布置即可
2012-06-21 14:56:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看