1107612933@qq.com 2012-06-17 10:28:43 | 河北省 安裝 | 931查看 2回答
電氣端子板接線問題
請問電氣工程中端子板接線在什么時候套用,控制電纜安裝時是套端子板接線還是控制電纜頭制安
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納端子板接線這個定額很少用到,單獨安裝的時候用,控制電纜安裝時是套控制電纜頭制安
2012-06-17 10:51:26
-
我做過很多控制電纜的施工。在施工中,控制電纜的終端頭95%以上是插入端子排總而實現連接的,很少會做控制電纜終端頭的。端子排一般做進箱子里,工藝非常簡單:用剝線鉗剝去控制電纜的絕緣1cm左右,擰松端子排上的螺絲,把剝了絕緣的控制電纜插進端子排,擰緊螺絲,完成。整個過程不過3-5分鐘。
2012-06-17 12:56:59
-
請問電氣工程中端子板接線在什么時候套用,控制電纜安裝時是套端子板接線還是套控制電纜頭制安
-
1、端子板外部接線和接線端子的區別?是接線方式不同還是其他?2、一般配電箱內端子是連接到接線板還是直接用接線端子?3、連接方式有什么不同?
-
清單描述為端子板外部接線,是直接套取定額“端子板安裝”,還是需要分別計算并套取端子外部接線個數,如果是套取端子外部接線個數那是否還需要套取“端子板安裝”
-
請問河北定額中控制電纜頭制安套項中,安裝材料分析沒有端子的材料,那么套用電纜頭制安后還用再套有端子接線項目嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看