風井、管道井需要設置圈梁嗎
圖紙要求墻高超過4米要設置圈梁,我的工程首層和-1層層高都是5米。這兩層都含有風井和管道井(水電的)。請問設置圈梁時要不要把風井和管道井也設置上圈梁?。客更c。謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果風井和管道井(水電的)的墻體是砌塊砌體,就需要設置圈梁;如果不是砌塊砌筑,就不需要設置圈梁;
2012-06-16 18:33:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看