A·FLY·A 2012-06-16 10:12:55 | 重慶市 土建 | 1411查看 6回答
貴州04定額中框架柱要計算腳手架。(柱是如何劃分的)
貴州04定額中框架柱要計算腳手架。其公式為(圖式周長+3.6m)*高度,定額中的柱是單指的獨立柱還是指的薄壁柱和獨立柱?問題補充:貴州04定額中鋼筋砼柱要計算腳手架。其公式為(圖式周長+3.6m)*高度,定額中的柱是單指的獨立柱還是指的薄壁柱和獨立柱?請貴州做過預算的前輩幫忙解決。(薄壁柱是否執行此規定)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只有獨立柱才能按(周長+3.6)X高計算。
2012-06-19 15:20:15
-
只有獨立柱才能計算腳手架,構造柱和暗柱是不計算腳手架的,已經包括在相鄰的墻體中
2012-06-17 08:25:18
-
定額中的柱是單指的獨立柱;
2012-06-16 10:25:39
-
貴州04定額中框架柱要計算腳手架。其公式為(柱周長+3.6m)*高度,套單排腳手架,定額中的柱是單指的獨立柱。
2012-06-16 17:18:18
-
同意樓上說法
2012-06-16 17:27:16
-
定額中的柱是獨立柱,套用雙排腳手架
2012-06-19 14:16:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看