匿名用戶 2012-06-15 16:06:49 | 廣東省 安裝 | 1317查看 3回答
橋架連出應急照明燈的管的量
電纜橋架在梁下吊裝,橋架的上面距離梁底300mm,應急照明燈離地面的高度為2300mm,從橋架連出一條管接到應急照明燈那里,那么這條管怎樣計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據設計考慮安裝方式(管明裝、暗裝),計算平面長度加立管長度
2012-06-15 16:24:24
-
根據你所述,從橋架引出管至應急照明燈線管工程量按如下計算: 樓層高度—應急照明燈(距地高度)—梁(高度)—橋架距梁底高度即為該段線管垂直距離,水平距離根據圖紙實際測量即可。
2012-06-15 17:09:24
-
電纜橋架在梁下吊裝,橋架的上面距離梁底300mm,應急照明燈離地面的高度為2300mm,從橋架連出一條管接到應急照明燈那里,那么這條管怎樣計算? 答:假設層高3.3米,梁高300,那么需要計算的高度有3.3-0.3-0.3-2.3=0.4,加上橋架到墻邊的距離就好了
2012-06-15 17:51:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看