  • 衛生間防水卷邊高度的設置?

    圖紙設計說明:蹲式大便器樓板比樓面降500 衛生間做法如下: 1、300*300*8厚防滑地磚鋪平拍實,1:1水泥砂漿擦縫 2、40厚C20細石混凝土,隨搗隨抹平 3、1:6爐渣混凝土填充層 4、2厚聚氨脂防水涂料防水層,四周上翻至樓面以上300高 5、20厚1:2水泥砂漿找平層 我在軟件中設置防水翻邊高度時,二層及以上的衛生間卷邊高為500+300=800 那么首層衛生間的卷邊高度應設置為多少呢?是800還是300?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好,根據您的描述,二層為500+300的防水高度,那么我們首層的話應該按照設計圖來做,如果設計圖中首層的衛生間也是降了500的樓面高,而且有說明四周上翻至樓面以上300高,那么就是800.如果沒有降下500,那就是300即可。 具體請查看圖紙說明,我們要依據設計來做。

    2012-06-15 08:57:14 

  • 首層衛生間的卷邊高度應設置為300

    2012-06-13 11:37:15 

  • 我在軟件中設置防水翻邊高度時,二層及以上的衛生間卷邊高為500+300=800 那么首層衛生間的卷邊高度應設置為多少呢?是800還是300? 二層及以上是800,首層看設計圖紙,看圖紙比正常結構面下不是500的話,按300即可

    2012-06-13 11:40:59 

  • 按你說的,首層應該也是800,

    2012-06-13 11:57:25 

  • 應該是300+40+8+填充層厚度為上翻高度。

    2012-06-13 13:09:12 

  • 我在軟件中設置防水翻邊高度時,二層及以上的衛生間卷邊高為500+300=800是錯誤的,只能是300. 那么首層衛生間的卷邊高度應設置為多少呢?還是300。

    2012-06-13 14:02:35 

  • 看情況拉,一般是200-500不等,根據實際情況來,你那個馬桶降的有點狠,自然防水起來的要高一點

    2012-06-13 15:39:31 

  • 首層一般不用作800,把首層設計要求墊層的高度加上填充層厚度加上要求上返高度300即可。

    2012-06-13 17:40:36 

  • 首層應該是做到找平層上300高的位置就可以了

    2012-06-13 20:02:41 