可可米籽籽 2012-06-13 09:23:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1704查看 2回答
說明中:梁底部縱筋及腰筋:均在支座內錨固,跨中不得作任何連接。意思是所有的通長筋都要改為原位標注嗎?
梁構造說明: 1、框架兩上下各至少有兩根鋼筋通長,通長鋼筋布置在梁的四角。 4、梁底部縱筋及腰筋:均在支座內錨固,跨中不得作任何連接。 意思是所有的通長筋都要改為原位標注錨入支座嗎? 還是說保留2根通長筋,其余的改到原位標注上?;蛘呤橇硗鈧€(gè)意思。怎么感覺說明有點矛盾的呢 初做工程不是很會看說明,請幫忙一下。問題補充:誰知道為什么一樓把側面構造筋錨固長度改成35D的原因,第一個解釋者滿分采納為最佳答案?。?!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納4、梁底部縱筋及腰筋:均在支座內錨固,跨中不得作任何連接 根據這句話分析,底部縱筋和腰筋都是錨固。錨固一般為Lae ,但是軟件中這行不能直接輸入Lae,那么就換成數字乘以D表示。 ——LAE=多少倍D就直接輸入即可。也可以根據底部縱筋的錨固輸入到這里面。
2012-06-15 16:15:37
-
你好: 第一條,意思已經很明確,其實那是廢話,是對設計要求的,你設計幾根就是幾根,我們又無權配筋。第四條可以在計算設置里設置一下就可以了。見截圖
2012-06-13 09:52:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看