女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁上部通長鋼筋

    梁上部通長鋼筋;直徑25mm的鋼筋接頭方式采用直螺紋連接,請問這個接頭范圍的箍筋是否應加密?如何加密?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    直螺紋連接不需要箍筋加密的。 1、有依據沒有。避開集中受力區就可以機械連接,不需要加密。上部通長筋避開箍筋加密區即可機械連接。 2、能給我詳細的依據嗎 見圖。 3、11G-1第54頁的附注2條及3條如何解釋及定義 謝謝 附注2是對梁縱筋搭接區內箍筋直徑和間距的規定,如果滿足不了規定是不行的。這是針對設計注明的,造價不必考慮。 附注3是主要指柱構件中的特殊情況需要箍筋加強。這種情況在實際工程中一般大于25的縱筋不會采用綁扎搭接,就不存在這種情況了。如果有的話造價要考慮。