女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于算量軟件對于斜墻腳手架計算的問題

    各位 對于板是斜板的外墻 其腳手架工程量計算是不會扣減梁高的 比如 對一斜墻 墻底標高都是0 墻頂標高一邊是3米 一邊是2.5米 墻頂有一500高的梁 梁也是一樣斜的 其外墻外腳手架 外墻內腳手架的計算公式見下圖 請問外墻外腳手架的高度如何計算而來 外墻內腳手架高度如何計算而來 本人感覺外墻內腳手架高度沒有扣減梁高(軟件設置是要扣減梁高的) 室內外高差為0.3米 請各位指點

    墻腳手架

    算量

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    問題補充:板厚是0.1米 本人認為外墻內腳手架高度計算是(2.5+3)/2-0.1=2.65米 與軟件2.6499相差0.001米 外墻外腳手架高度不知道怎么算的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    外墻外腳手架的高度是室外地坪~屋面檐高;外墻內腳手架砌磚是砌墻投影面積高度;抹灰是抹灰投影面積高度。外墻內腳手架如果是抹灰高度不扣減梁高;如果是砌磚應該扣除梁高。 軟件在計算這些精確的工程量時是沒有精確設置的;除非你在定義墻高時按平均固定定義。

    2012-06-11 04:48:19 

  • 我們這里是按建筑面積計算”綜合腳手架“,沒有你們那么麻煩。

    2012-06-11 09:08:36 

  • 外墻外腳手架的高度是((3+0.3)+(2.5+0.3))*1/2=3.05米;外墻內腳手架高度是(2.5+3)/2=2.75-0.1(板厚度)=2.65;外墻內腳手架在施工中一般是不采用的,就是砌外墻時,在室內搭腳手架。

    2012-06-10 23:16:21 