匿名用戶 2012-06-05 18:28:33 | 河北省 安裝 | 3203查看 1回答
求解,電氣安裝預算中,插座處立管長度計算
計算插座處立管時,如果是沿天棚走的立管管長是按層高減去插座距地,再減半個板厚嗎?如果是沿地走,插座處的立管管長是按插座距地加上半個板厚嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算插座處立管時, 如果是沿天棚走的立管管長是按層高減去插座距地,再減半個板厚, 如果是沿地走,插座處的立管管長是按插座距地加上半個板厚,再加地面墊層的厚度,因為插奏地高度一般是從裝飾面層以上開始計算的,如貼地磚地面一般距地高度是指地磚面,如果有預留面層的一般也要加是面層的厚度的
2012-06-05 18:36:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看