  • 梁標注問題

    集中標注:KL107(10) 350*700 B8@100/200(4) 2C20+(2C12) 但在第6\\7\\8\\9跨中又引出: 300*650 2C25 B10@100(2) G4C12 6,7,8,9跨中的2C25與集中標注中的2C20+(2C12)有什么關系,是不是6,7,8,9跨除了2C20+(2C12)這種通長筋外還要加2C25?或是6,7,8,9跨只有2C25?或是還是別的意思?(6,7,8,9這幾跨以梁為支座,其它是以柱為支座).
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 第6、7、8、9跨按原位標注配筋2C25即可。

    2012-06-04 17:15:23 

  • 6、7、8、9跨截面應為300*650,上筋2C25,側面構造鋼筋4C12。箍筋B10@100(2)

    2012-06-04 17:32:03 

  • 如圖 集中標注和原位標注起沖突是 以原位標注為準 也就是說 原位標注是該截面的所有鋼筋信息

    通長

    2012-06-04 17:20:09 

  • 6,7,8,9跨中的2C25與集中標注中的2C20+(2C12)沒有什么關系,6,7,8,9跨中鋼筋 按照原位標注 計算;

    2012-06-04 17:17:07 