  • 繪制承臺基礎梁時候 是從承臺邊繪制對還是從中心繪制對?為什么計算的鋼筋都是貫穿計算的

    繪制承臺基礎梁時候 是從承臺邊繪制對還是從中心繪制對?為什么計算的鋼筋都是貫穿計算的?當承臺很寬時候,連系梁滿足錨固時候,是不應該貫穿布置的啊。軟件怎么全是按照貫穿計算的 該怎么處理 ? 比如軸線距離7200,兩個承臺都是5000正方形,凈距2200,連系梁布置時候從承臺邊上布置, 鋼筋三維怎么顯示的是通長到各自的承臺邊???如下圖。鋼筋錨固25的連系梁,怎么也算不到那么長的錨固啊,34D=34*25=840 再乘以1.4的系數也不到1500啊,怎么錨固5000啊?是那里出來問題 求解啊 幫幫我啊? 軟件是按照貫穿計算的

    繪制承臺

    通長

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 用戶您好,連接樁承臺的梁是基礎連梁,我們需要在計算設置中根據實際情況進行設置! 選擇遇到承臺錨固, 怎么布置梁 是從承臺邊畫 還是從中心畫??? 用戶您好,建議畫到承臺中心!